Question 7719 sur 1999 · Examen de conseiller à la sécurité
Si les dispositions particulières ne prévoient aucune disposition spéciale pour certaines matières, à quelle fréquence faut-il effectuer les contrôles périodiques des tubes de gaz de code de classification 2TC ?
Une seule réponse est correcte.
Tu as bonnes réponses sur . Ici, sur les pages de questions, personne ne retient celles que tu as ratées. L'entraîneur enregistre ta progression et te reposera les erreurs jusqu'à ce qu'elles soient acquises.
Ou gratuitement : les 10 questions où la plupart des gens se trompent
Afficher la solution
Bonne réponse à la question 7719
- C: 5 ans.
Référence : ADR 4.1.4 P200 9)
Explication
Dans le tableau du P200, paragraphe 9 (4.1.4), les gaz du code 2TC sont soumis à un contrôle périodique tous les 5 ans, sauf disposition spéciale contraire.
Autres questions : Classe 2 : gaz
- 7720Si les dispositions particulières ne prévoient aucune disposition spéciale pour certaines matières, à quelle fréquence faut-il effectuer les contrôles périodiques des fûts à pression de gaz de code de classification 1TF ?
- 7723Les cadres de bouteilles contenant de l'UN 1049, HYDROGÈNE COMPRIMÉ, de code de classification 1F, devront subir des contrôles périodiques tous les :
- 7727De quelle couleur est le fond de l'étiquette numéro 2.3 ?
- 7730Quel symbole et de quelle couleur contient l'étiquette numéro 2.3 ?
- 7732Les ÉTIQUETTES se placent pour la signalisation de :
- 7736Une bouteille est un récipient indiqué pour :