Question 7706 sur 1999 · Examen de conseiller à la sécurité
Les contrôles périodiques doivent avoir lieu tous les 5 ans pour les récipients destinés au transport de gaz des codes de classification :
Une seule réponse est correcte.
Tu as bonnes réponses sur . Ici, sur les pages de questions, personne ne retient celles que tu as ratées. L'entraîneur enregistre ta progression et te reposera les erreurs jusqu'à ce qu'elles soient acquises.
Ou gratuitement : les 10 questions où la plupart des gens se trompent
Afficher la solution
Bonne réponse à la question 7706
- A: 1TO
Référence : ADR 4.1.4 P200 9)
Explication
Le 4.1.4 (P200, paragraphe 9) fixe la périodicité des contrôles selon le code de classification du gaz. Pour le code 1TO, l'intervalle est de 5 ans.
Autres questions : Classe 2 : gaz
- 7710Pour les récipients à pression destinés au transport de matières autres que des gaz, les contrôles périodiques doivent avoir lieu, si les dispositions particulières ne prévoient aucune disposition spéciale, tous les :
- 7719Si les dispositions particulières ne prévoient aucune disposition spéciale pour certaines matières, à quelle fréquence faut-il effectuer les contrôles périodiques des tubes de gaz de code de classification 2TC ?
- 7720Si les dispositions particulières ne prévoient aucune disposition spéciale pour certaines matières, à quelle fréquence faut-il effectuer les contrôles périodiques des fûts à pression de gaz de code de classification 1TF ?
- 7723Les cadres de bouteilles contenant de l'UN 1049, HYDROGÈNE COMPRIMÉ, de code de classification 1F, devront subir des contrôles périodiques tous les :
- 7727De quelle couleur est le fond de l'étiquette numéro 2.3 ?
- 7730Quel symbole et de quelle couleur contient l'étiquette numéro 2.3 ?